看到消防噴淋頭,是不是都想說很熟悉?大型商場、影院、酒店等都有,幾乎隨處可見。但是你們真的了解他的工作原理嘛?消防噴淋系統分為閉式消防噴淋系統和開式消防噴淋系統。不同類型的系統它的噴淋頭的工作原理不一樣。
一、閉式消防噴淋系統
平時屋頂消防水箱裝滿水,當發生火災時噴頭在溫度達到一定溫度后(一般是68°C)噴頭鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱的作用下自動噴出,這時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。
然后噴淋泵把水池的水通過管道提供到管網,整個消防系統開始工作。
二、開式消防噴淋系統
1、有的是系統裝有煙感探頭對煙氣進行偵測,當煙氣達到一定濃度時,感煙探頭報警,經主機確認后反饋到聲光報警器動作,發出聲音或閃爍燈光警告人們,并聯動防排煙風機啟動,開始排煙,同時打開雨淋閥的電磁閥,在聯動噴淋泵,開式噴頭直接噴水。
2、有的是靠煙霧感應器來工作。煙霧感應器上有一個紅外線發射裝置,和一個接收裝置,正常的時候,紅外線發射出去,對面的接收裝置可以正常接收,這就好像一根電線,處于通路狀態,控制著消防管的閥門,處于關閉狀態。一但有煙霧冒出,煙霧就會像一堵墻
一樣,將紅外線阻截,這時,紅外線接收裝置就接收不到對面發出的紅外線了,一但“電路”阻斷,消防管閥門將失去電力的推動而打開噴水。
3、有的是對溫度感應開始工作。
三、閉式、開式噴淋滅火系統有什么區別?
1、閉式、開式噴淋滅火系統的區別說得簡單點就是閉式的噴頭是封閉的,開式的則不是。一般室內的噴淋就是閉式的露天和舞臺的噴淋系統就是開式的。
2、開式噴水系統的閥門部分和噴頭部分都不同,閥門部分是電動或者手動,當火災發生時火災報警系統報警,并聯動控制裝置電動啟動閥門,或者人工手動啟動閥門,使得閥門開啟,主管道的水通過閥門到達噴頭處噴出進行滅火。
3、閉式的閥門平常是閉合的,但是閥門前后都有水,當火災發生時,高溫使得閉式噴頭玻璃泡破裂,水噴出來的同時閥門檢測到后部水壓降低,從而給報警系統發出警告信號,報警系統聯動啟動消防泵供水。
4、相同之處是都屬于自動噴水滅火系統,并且都要聯動啟動消防泵。不同處就是噴水的動作步驟不同,應用場所也不同,因為閉式的可靠性不高,噴頭受到外力也有可能破碎,造成誤噴放,所以設置在一些對水不敏感的部位。